විවෘත මූලාශ්‍රය: COF තිරය මත පදනම් වූ නියත පීඩන ජල සැපයුම් පද්ධතිය ——DWIN Develop Forum වෙතින්

1. වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය
විසඳුම COF තිරය DMG80480F070_01WTR භාවිතා කරයි, සංවේදක මගින් එකතු කරන ලද ජල සැපයුම් දත්ත ලබා ගැනීමට සහ සැකසීමට T5L චිපය ප්‍රධාන පාලනය ලෙස භාවිතා කරයි, දත්ත සංදර්ශකය සඳහා LCD තිරය ධාවනය කිරීම සහ පොම්ප මෝටරයේ වේගය සකස් කිරීම සඳහා ඉන්වර්ටරය පාලනය කිරීම ජල සැපයුම් පද්ධතියේ නිරන්තර හා ස්ථාවර බලපෑම.අසාමාන්ය අනතුරු ඇඟවීම් සහ කාලය බෙදාගැනීමේ ජල සැපයුම් සැකසුම් කාර්යයන් ඇත.
රූපය1
2. යෝජනා ක්රමය නිර්මාණය
(1) යෝජනා ක්‍රම වාරණ රූප සටහන
(2) දෘඪාංග වාරණ රූප සටහන
රූපය2
(3)DGUS GUI අතුරුමුහුණත නිර්මාණය
රූපය3

රූපය4
(4)පරිපථ නිර්මාණය
1.ක්රි.ව
ප්‍රධාන වශයෙන් සාම්ප්‍රදායික 4-20MA/0-5V සංවේදක එකතු කරයි, වෝල්ටීයතා-ධාරා වර්ගය 0-3V බවට පරිවර්තනය කරයි, සහ AD ගණනය කිරීමෙන් පසු ලබා ගත හැකඅනුරූප සංවේදක දත්ත.
රූපය5

රූපය 6
රූපය7

AD යොමු කේතය

2.ඩී.ඒ
ප්‍රතිසම වෝල්ටීයතාවය පාලනය කිරීමට pwm භාවිතා කරන අතර op-amp හරහා 0-10V පාලන සංඥාවක් නිකුත් කරයි.
රූපය8

DC හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමානුකූලව

රූපය9

DC දෘඪාංග ක්රමාංකය

රූපය7

DC යොමු කේතය

3.IO ආදාන අංශය
ප්‍රධාන වශයෙන් optocoupler inputs, T5L අනුරූප මට්ටමේ වෙනස්කම් හඳුනා ගනී.
රූපය11

IO දෘඪාංග ක්රමාංකය

රූපය12

IO ආදාන යොමු කේතය

4.IO ප්රතිදානය
IO ප්‍රධාන ඩාර්ලින්ටන් ට්‍රාන්සිස්ටරය රිලේ පාලනය කරන අතර IO ඉහළ සහ පහළ මට්ටම් පාලනය කරයි.
රූපය13

රිලේ දෘඪාංග යෝජනා ක්රමය

රූපය14

රිලේ යොමු කේතය

5.ආර්ටීසී
RX8130, 2-වයර් සන්නිවේදනය.
රූපය15

RTC දෘඪාංග යෝජනා ක්රමය

රූපය16

RTC යොමු කේතය

6.485 කි
ප්‍රධාන වශයෙන් යැවීම සහ ලබා ගැනීම පාලනය කිරීමට දෘඩාංග භාවිතා කරන්න.
රූපය17

485 දෘඪාංග ක්රමාංකය

7.PID
ස්ථානීය PID ඇල්ගොරිතම ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනු ලැබේ, ප්රතිදානය සීමිත වේ, අනුකලිත පදයේ සන්තෘප්තියට අවධානය යොමු කරන්න, සහ ප්රතිඵලය වන්නේ PWM සඳහා ප්රතිසම වෝල්ටීයතාවය පාලනය කිරීමයි.
රූපය18
8.වෙනත් කේත
කාලය අනුව ආරම්භක පීඩනය ස්වයංක්‍රීයව සැකසීම.
රූපය19


පසු කාලය: නොවැම්බර්-30-2022